楼主
|
wendaiyulin1
|
2023-11-25 21:38:05
|
展开
请教各位大佬:如截图,左下角画红圈位置,右边电表的电线是从左边引出来的,那会影响左边电表有影响么:1、会增加左边电表的电费么?2、同时使用时会影响左边电表的电压,进而影响充电速度么?
--
修改:wendaiyulin1 FROM 223.72.93.*
FROM 223.72.93.*
2楼
|
wendaiyulin1
|
2023-11-26 11:34:03
|
展开
嗯嗯多谢。这两个都是380v的桩,左边装了220 7kw的桩(后续会换380 21 kw),右边已经安装了380 21kw的桩。那对右边的电压也有影响是么?可以找电网来调整下吧? 猜测这根线是进线,具体忘记了…
【 在 liaopingp 的大作中提到: 】
:画红圈位置如果是进线,就不会对左边电表产生费用。至于会不会影响电压,要看你们两个的桩多大,如果加起来7千瓦不会影响,如果
- 来自 水木社区APP v3.5.7
--
FROM 223.104.40.*
4楼
|
wendaiyulin1
|
2023-11-26 12:27:25
|
展开
嗯嗯,多谢大佬。
【 在 liaopingp 的大作中提到: 】
:也就是说你两边都是21千瓦的桩,那功率对家用来说相当大了,感觉你那根进线拖不起,同时充电的话,两边桩应该都跑不满功率
- 来自 水木社区APP v3.5.7
--
FROM 223.104.40.*
7楼
|
wendaiyulin1
|
2023-11-27 19:07:51
|
展开
【 在 jansea 的大作中提到: 】
: 这俩表应该是并联的,左边进线,相互不影响。
: 能否跑满功率取决于上级的输出功率,理论上来说整个停车场的充电桩都是并联的,总功率够所有充电桩同时满功率充电。
好的,如果是并联的话确实影响不大
--
FROM 223.72.93.*